CN门窗幕墙阳光房论坛

?找回密码
?立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4163|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

幕墙施工现场如何进行防火消防布置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-3 15:52:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1、施工现场要明确划分出:禁火作业区、仓库区和现场的生活区。各区域之间要有可靠的防火间距。
(1)禁火作业区距离生活区不小于 15m,距离其他区域不小于 25m。
(2)易燃、可燃材料场及仓库距离修建的建筑物和其他区域不小于 20m。
(3)易燃的废品集中场地距离与其他区域不小于 30m。
(4)防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。
幕墙施工工人.jpg

2、施工现场必须设立消防车通道,其宽度应不小于 3.5M,并确保畅通无阻。
3、施工现场道路,夜间要有足够的照明。禁止在高压架空电线下面搭设临时建筑或堆放可燃物。
4、建筑工地要有足够的水源。
5、临时性建筑、仓库以及正在修建的建筑物道旁,都应配置一定数量的灭火器。
6、作业棚和临时生活设施的规划和搭建,必须符合下列要求:
(1)临时生活设施应尽可能搭建在距离修建的建筑物 20m 以外的地方,禁止搭设在高压电线的下面,距离高压架空电线的水平距离不应小于 6m。
(2)为贮存大量的易燃物品、油料等临时仓库,与永久工程或临时宿舍之间的防火间距应根据所贮存的数量,按照有关规定确定。
(3)生产工棚包括仓库,无论有无用火作业或取暖设备,室内最低高度一般不应低于 2.8m,其门宽度大于 1.2m,并且要双扇向外。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

点击这里给我发消息

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|CN门窗幕墙阳光房论坛 ( 赣ICP备12006369号 )??

GMT+8, 2019-8-16 08:01 , Processed in 1.159559 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

? 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表